"6·27"在建楼倾覆原因:大楼两侧压力差致土体位移

[复制链接]
发表于 2009-7-3 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
东方网张海盈、乔礼、曹子琛、杜丽华7月3日报道:上海市政府新闻办公室今天上午召开新闻发布会,公布6月27日“莲花河畔景苑”在建楼房倾倒原因。上海市城乡建设和交通委员会主任黄融介绍说,倾倒楼房结构设计符合规范,大楼用的管桩质量合格。其原因系大楼北侧堆土过高、南侧开挖地下车库基桩造成巨大压力差,致使土体水平位移,最终导致房屋倾倒。    6月27日5时30分左右,上海闵行区莲花南路、罗阳路在建“莲花河畔景苑”商品房小区工地内,一幢13层楼房向南整体倾倒事故,一名工人被压致死。    上海市城乡建设和交通委员会主任黄融介绍说,事故发生后,专家组分勘察设计、水文地质、施工工况、检测等四个小组,对事故发生的工程技术原因进行了深入分析和复核。在听取了检测、分析、复核结果汇报后,专家组提出了事故原因调查和技术分析的结论意见。    专家组初步分析房屋倾倒的主要原因,紧贴7号楼北侧,在短期内堆土过高,最高处达10米左右;与此同时,紧邻大楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖深度4.6米,大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。    黄融介绍说,原勘察报告,经现场补充勘察和复核,符合规范要求;原结构设计,经复核符合规范要求;大楼所用PHC管桩,经检测质量符合规范要求。
发表于 2009-7-3 18:20:00 | 显示全部楼层
专家说话,自问自答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-3 17:20:00 | 显示全部楼层
这是什么世道呀,倾倒楼房居然结构设计符合规范,大楼用的管桩质量合格???如果合格大楼的都这样,那么不合格大楼的又会怎么样呢?想想都可怕……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-4 13:21:00 | 显示全部楼层
经检测质量符合规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-4 11:10:00 | 显示全部楼层
-还是我们农村平屋结实,我爷爷的爷爷那时候建起来到现在还没倒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-4 11:17:00 | 显示全部楼层
    只听到看到压力差使水平位移,可以给出数据来吗,土堆的压力是多少,水平位移的数据来啊,还有管桩的设计数据,建筑上的这些力学数据不是嘴巴说说的,要经过复杂的计算才知道,砖家砖家。
    建筑这行早年曾混了几年,都是污垢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-4 11:06:00 | 显示全部楼层
据报道购房者银行按揭还得还。
回复 支持 反对